合建公〔2017〕30号

关于印发《合肥市城镇宽边防沉降检查井盖

技术规定》(试行)的通知

各相关单位:

依据《中共合肥市委办公厅合肥市人民政府办公厅印发的通知》(合办〔2017〕5号)精神,为规范合肥市城镇检查井管理,进一步推广使用宽边防沉降检查井盖,确保行人、车辆通行安全和舒适,全面提升城市窨井设施完好水平。经研究,现将《合肥市城镇宽边防沉降检查井盖技术规定》(试行)印发给你们,请认真遵照执行。

合肥市城乡建设委员会

2017年8月18日

合肥市城镇宽边防沉降检查井盖

技术规定(试行)

合肥市城乡建设委员会

二〇一七年八月

前 言

《合肥市城镇宽边防沉降检查井盖技术规定》(试行)(以下简称《技术规定》)由合肥市市政工程管理处,合肥市市政设计研究总院有限公司编制完成。

本《技术规定》主要内容:1 总则、2 承载等级、3材质要求、4结构尺寸、外观及标识格式、5防盗及消音减震装置、6工程设计、7安装施工、8工程验收、9 附则。

《技术规定》编制组经过广泛地调查研究,参考国内有关标准、规范以及安徽省、合肥市等地方标准,结合合肥市大建设的实际情况,总结工程运行管理中的经验,在广泛征求有关单位意见的基础上,制定了本技术规定;《技术规定》中术语、技术标准等均按照国标《检查井盖》(GB/T23858-2009)、省标《安徽省城镇检查井盖技术规范》(DB34/T1118)及《合肥市城镇检查井盖技术导则》等有关法律、法规、规范和工程技术标准有关规定。

编制过程中,征求了合肥市重点工程管理局、合肥市市政基础设施工程设计施工图审查事务所、合肥市城市轨道交通有限公司、合肥市排水管理办公室、各开发区和县区市政管理单位、合肥供水集团有限公司、合肥燃气集团有限公司、合肥热电集团有限公司、河北任丘泰达铸造有限责任公司、安徽江皖机械制造有限公司、安徽合美市政设施有限责任公司的意见,经修改完善后形成本《技术规定》。

本技术规定在使用过程中,如发现技术规定条文有需要修改补充之处,请将意见函和有关资料寄至合肥市市政工程管理处(单位地址:安徽省合肥市铜陵南路3号)。

主编单位:合肥市市政工程管理处

合肥市市政设计研究总院有限公司

                                                                                        目  录

第一章  总  则... 1

第二章  承载等级... 2

第三章  材质要求... 2

第四章  结构尺寸、外观及标识格式... 2

第五章  防盗及消音减震装置... 4

第六章  工程设计... 5

第七章  安装施工... 5

第八章  工程验收... 7

第九章  附  则... 8

第一章            总则

第一条  为了加强城镇道路车行道路面上各类检查井盖的建设、维护和管理,保障检查井盖设施完好,指导检查井盖的设计、生产、施工、验收和检修养护,依据有关法律、法规及标准规范等规定,结合本市实际,制定《合肥市城镇宽边防沉降检查井盖技术规定》(试行)(以下简称《技术规定》)。

第二条  本《技术规定》适用于合肥市行政区域内新建、改建、扩建和大中修的城镇道路车行道路面上各类检查井盖;《技术规定》所称检查井是指在排水、电力、燃气、供水、弱电、供热、交通信号与监控等各类地下管线设施中用于连接、检查、维护管线和安装设备的竖向构筑物。

第三条  在城镇道路车行道路上各类检查井盖的设计、生产、施工、验收和检修养护过程中,《技术规定》未明确的技术、材料、构造、性能要求和试验方法,应执行国标《检查井盖》(GB/T23858-2009)、省标《安徽省城镇检查井盖技术规范》(DB34/T1118)及《合肥市城镇检查井盖技术导则》等有关法律、法规及标准规范的规定。

第四条  术语和定义

(一)检查井盖:检查井井口可开启的封闭物。

(二)宽边防沉降检查井盖是一种特殊的检查井盖,采用井座承载面位于顶部与路面标高平齐的防沉降结构设计,井座与检查井调节环采用承插方式连接,上盘面为法兰盘式结构,由井盖、井座和调节环组成。

(三)井盖:检查井盖中未固定部分,其功能是封闭检查井口,需要时能够开启。

(四)井座:检查井盖中固定于检查井井口的部分,用于安放井盖。

(五)调节环:用于调节井座和检查井连接的过渡装置。

第二章            承载等级

第五条  宽边防沉降检查井盖的承载能力不低于D400。

第三章            材质要求

第六条  检查井盖材质应安全可靠、经济实用、节能环保、坚固耐用、美观轻便、便于开启。

第七条  推荐采用球墨铸铁井盖和井座,推广使用高强度钢纤维混凝土、复合材料等非金属类新型材质的检查井盖,禁止使用灰铸铁和现场自制的混凝土检查井盖。调节环材质推荐采用球墨铸铁,水泥混凝土路面改造时宜采用钢筋混凝土。

第四章            结构尺寸、外观及标识格式

第八条  井盖应满足相关安全和使用功能要求,圆形井盖尺寸应为700mm或900mm,井座下口净开孔尺寸应为702mm(902mm,注:括号内为井盖尺寸900mm的数据,下同),尺寸偏差±10mm。井座需一体浇筑,井座上宽边尺寸大于等于150mm,井座边厚度大于等于12 mm,加强筋处厚度大于等于25 mm;井座深度180-200mm;井座支承面宽度应大于等于30mm;井盖的嵌入深度应大于等于50mm;井盖与井座间的总间隙应小于等于5mm。

井盖座结构尺寸示意图

第九条  井盖背面应设置三条刚性的弹性锁定装置,当井盖闭合时可使之与支座卡口紧扣,防止井盖脱离支座,弹性锁定装置应采用整体铸造。

第十条  井座应有挂钩或卡槽,用于安置防坠网或防坠板。井座周边预留四个圆孔用于膨胀螺栓安装固定,加强井盖的抗浮能力。

第十一条  球墨铸铁井盖重量大于等于55kg(100kg),球墨铸铁井座重量大于等于80kg(110kg)。

第十二条  球墨铸铁调节环外径910mm(1110mm),内径710mm(910mm),高度50mm,截面呈“L”型,重量不小于15kg(28kg),底座预留四个圆孔用于膨胀螺栓安装固定。钢筋混凝土调节环外径910mm(1110mm),内径710mm(910mm),高度50mm,截面呈方型,混凝土强度不低于C25,配有二根φ8的环向筋。

球墨铸铁调节环结构尺寸示意图

第十三条  井盖表面应设有凸起的防滑花纹,凸起高度为3mm~8mm。防滑花纹设置应有利于排水,不影响车辆行驶,减少噪音。井盖表面色泽宜与道路统一和谐,并应保持一定的色牢度。

第十四条 每套检查井盖的正面必须具有清晰、易辨识且永久性的下列标识,标识图案应符合以下格式:

——合肥市标识,在井盖上方,由中文“合肥”及广玉兰花图案组成。

——检查井类型标识,在井盖中心位置,用中文或专门符号表示检查井类型,如:“雨”表示雨水检查井;“污”表示污水检查井;“水”表示供水检查井;“热”表示供热检查井。

——井盖承载等级标识,如:400KN。

——产权单位名称,在井盖下方,用中文表示产权单位名称。

——制造厂名,用中文标明。

井盖表面标识可根据各相关单位的需求,增加道路名称及编号等信息。

第十五条  每套检查井盖的背面必须具有清晰、易辨识且永久性的下列标识:

——材质。

——生产日期。

第五章            防盗及消音减震装置

第十六条  金属类检查井盖应采用内置铰链、锁定装置等形式的防盗措施,同时应保证专业检查人员检修时,检查井盖开启方便、灵活。检查井座外缘形状应圆滑规整,不得采用局部突出的外置式铰链。支座支撑面须设置开口处比底面窄的“梯形”凹槽,放置硫化氯丁橡胶垫圈,凹槽顶面宽12mm,底面宽14mm,嵌入深度为8mm,橡胶垫圈高度10mm。

第十七条  井盖与井座的接触面应采取机械加工,保证接触平稳,车辆经过时,不应有弹跳现象。金属类检查井座支承面与井盖之间应设有消音减震材料,消音减震材料与检查井盖座连接需牢固平整。

第六章            工程设计

第十八条  含有检查井盖的设计文件,应明确采用传统型井盖和宽边型井盖的位置,需详细注明各种井盖的技术要求(包括外形尺寸、承载等级、材质等)和施工技术要求。

第七章            安装施工

第十九条  沥青混凝土路面改造宽边型防沉降井盖的安装施工:

(一)路面切割:以现状井盖为中心,按圆形进行切割,直径约1.3m-1.5m,深度180-200mm,路面切割需整齐。

(二)路面破除及旧井盖拆除:破除路面,拆除旧井盖座和井座下部井筒,深度180-200mm,并清理干净,不能破坏下部路面结构。

(三)基础平整:井筒周边的基础用冲击夯进行夯实,找平。

(四)调节环安装:调节环与井圈之间采用高强(聚合物)水泥砂浆调平,砂浆抗压强度不低于M10,膨胀螺栓固定。

(五)限位井圈安装:限位井圈放入调节环,确认调节环的高度是否能够满足施工的要求,为保证井盖能正确的被安装到位,必须保证座框的底部处在被套调节环内的位置。

(六)沥青施工:工作面喷洒乳化沥青,分层回填AC-13细粒式改性沥青混凝土,高出路面约10mm(根据压实需要),做法详见具体施工要求。

(七)安装防沉降井盖:小心取出限位井圈,安装防沉降井盖,避免破坏周围的填充层。

(八)压路机碾压将井盖压入路面中,使之与路面一体,要求井盖应与路面高程齐平,允许偏差为±3mm,最后清理井盖。

(九)井座膨胀螺栓固定:在井座预留圆洞处,用4根∅20膨胀螺栓水平方向锚入160mm。

(十)冷却沥青至50℃以下后开放交通。

第二十条  沥青混凝土路面新建宽边型防沉降井盖的安装施工:

(一)沥青面层开始施工前安置调节环,再安装限位井圈。

(二)摊铺完上面层沥青,碾压沥青前,取出限位井圈,安装宽边型井盖,同上面层沥青一同压实,使宽边型井盖与路面一体,保证沥青层压实度。

其余工序见沥青混凝土路面上井盖改造做法。

第二十一条  水泥混凝土路面改造宽边型防沉降井盖的安装施工:

(一)路面破除及旧井盖拆除:破除井盖周边加固范围内(直径约1.4m圆形)的混凝土路面面层及井座下部井筒(面层厚度范围内),旧井盖座拆除,并清理干净,保证下部路面结构的整体性。

(二)基础平整:井筒周边的基础进行夯实,找平。

(三)调节环安装:调节环与井圈之间采用高强(聚合物)水泥砂浆调平,砂浆抗压强度不低于M10,采用钢筋混凝土调节环,双层布置。

其余工序见沥青混凝土路面上井盖改造做法,施工完成后,水泥混凝土路面和沥青混凝土路面接缝处需用环氧树脂填缝。

第二十二条  井盖周边路面施工要求:

(一)AC-13细粒式改性沥青混凝土施工要求:

在井盖全面施工前应修筑试验段,以取得达到规定压实度各种压实机械的碾压遍数和混合料的松铺厚度。压实成型的沥青路面应符合压实度及平整度的要求。施工时环境温度应不低于10℃,且不得在雨、雪天气环境下施工。

初压开始温度不小于160℃,碾压终了表面温度不低于90℃,分层厚度不大于60mm,对于主干路、快速路压实度不小于96%,次干路、支路不小于95%。

(二)水泥混凝土路面和沥青混凝土路面接缝处应采用环氧树脂填缝,热拌沥青混合料路面应待摊铺层完全自然冷却,混合料表面温度低于50℃后,方可开放交通。

(三)沥青路面材料及施工应符合现行《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1)要求。沥青路面恢复标准不低于原道路标准。

第二十三条  检查井盖安装施工时,应在井筒内壁、井座下混凝土圈梁处设置铝制标牌,标牌尺寸及格式应符合附图4的规定。标牌上应注明检查井类型、检查井编号、产权单位名称及联系电话、井盖材质及等级、服务热线等内容。

第八章            工程验收

第二十四条  检查井盖必须符合国家及地方现行有关产品质量标准。检查井盖安装前,应按照产品质量标准规定的抽样和试验方法,进行检测。目测检查井盖与井座表面应光洁、平整,不得有破损、裂纹、凸凹不平等影响井盖使用性能的缺陷。承载能力应符合《技术规定》的规定。

第二十五条  检查井盖的安装施工必须符合《技术规定》的规定以及现行《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1)等国家及地方的现行有关施工技术规范。实行检查井专项检查验收制度。检查井盖应和管线同步进行竣工测量,测量要求符合《合肥市市政管线探测技术导则》的有关规定。

第九章            附则

第二十六条  《技术规定》由合肥市城乡建设委员会负责解释。

第二十七条  《技术规定》自发布之日起施行。

附图1:宽边防沉降检查井盖座外观及标识

附图2:沥青混凝土路面宽边型防沉降井盖安装示意图

附图3:水泥混凝土路面宽边型防沉降井盖安装示意图

附图4:检查井标牌

说明:

1、单位:mm

扫一扫在手机打开当前页